智能建筑暖通设备常见安装问题与解决方案

阅读:788 次 作者:潘永莲 来源:学术网 发布日期:2019-01-18 11:21:53
基本介绍:一起问道学术论文库免费提供的建筑环境与设备工程论文范文。

  摘要:智能建筑暖通设备是调节室内温度的主要部件,其安装在屋顶内部,若后期运行时出现问题需大规模排查修理,耗时费力,因此在安装时必须认真对待。首先对暖通设备安装的常见问题进行分析,包括管线定位、噪声超标、结露滴水等,并针对每一项问题给出了相应的解决措施,包括施工注意事项和加装特殊结构,为以后类似的工程施工提供了必要的技术参考。

  关键词:智能建筑;暖通设备;应对措施

  引言

  暖通设备是智能建筑的核心部件,直接影响了室内舒适度及整个建筑能耗量,暖通设备结构复杂,安装步骤繁琐,一旦出现管路问题维修起来很麻烦,因此必须严格按照安装流程和标准施工。随着环保型、节约型智能建筑越来越受大众欢迎,节能型暖通设备市场前景广阔,保证其安装正确性已成为推广智能建筑的重要一环。

  1、智能建筑暖通设备常见安装问题分析

  1)各类管线定位问题。

  由于建筑中各类管线很多,包括水管、排污管、煤气管、空气管等,管道设计之初必然考虑到各类管道严格遵循“避免相互交叉碰撞、小管避让大管、临时管道避让永久管道”原则。但由于施工时为了省事,常常会出现各类管道混杂在一起[1]。

  经统计,在管线定位问题中,管道坡度问题最为突出,主要包括以下几个:a.施工中未将管道调直,在封堵过墙洞时没注意管道坡度问题;b.未合理控制管道支架位置以及管道局部出现凹凸现象。

  2)噪声超标问题。

  目前,暖通空调设备噪声超标是安装过程中最突出的问题之一,有噪声说明有震动存在,这首先表明整个调节系统存在缺陷。此外,噪声问题严重影响了室内的居住环境,对居民正常生活造成困扰。虽然当前空调设备在安装过程中已经很注重噪声问题,但这类问题依然存在,尤其是当暖通设备使用5年左右[2]。

  智能建筑暖通设备常见安装问题与解决方案

  3)空调系统出现结露滴水问题。

  结露滴水问题也是目前空调系统常见问题之一(见图1),经过统计研究,主要是由于以下几个原因造成的:a.管道和保温装置安装出现不合理之处,没有严格按照规程施工;b.各个管道、管件、设备之间存在连接密封不紧的问题;c.部分管材、配件质量不过关,进场时未严格进行质量检查[3]。

  2、常见问题应对措施分析

  2.1管线定位问题处理措施

  在所有空调系统管线中,风机风管是最为重要的一环,其主要负责室内冷、热负荷及新、旧风交换的任务。在一些高端智能建筑中,风机风管中的传感器可自行关闭房间空调器,达到节能环保目的。在此以某风机盘管为例对其安装定位进行分析[4]。

  1)风管制作和安装采取“工厂+现场”相结合方式进行,即管道、吊筋、阀门等主要配件由工厂根据尺寸定制好经检验合格后拉入建筑现场;

  2)由专业技术人员进入现场确定管道位置,并且在两端定位中拉线,施工人员必须严格按照中拉线来确保管道定位准确;

  3)风管穿墙时其空洞尺寸、位置必须严格确定,偏差不得大于±5 mm,风管内部不得铺设电线、易燃易爆气体管道和液体管道;

  4)风管和配件安装前应做彻底清理,保证管道及配件无杂质、油污。风管和配件若可拆卸,或者是相关调节机构,应安置在容易够到的位置,严禁放置在墙体或楼板内部;

  5)风管及配件安装完毕后,必须按照标准压力等级进行密封检查,漏风量必须满足相关规程要求[5],安装现场见图2。

  2.2噪声超标处理措施

  1)在设备安装时噪声处理措施。

  为降低暖通设备的噪声水平,可在设备安装时采取措施:a.在风机和空调安装时采用弹簧阻尼减震器;b.风机和风管连接处采用软连接形式;c.风机和水管也采用软接头连接;d.风机盘管采用弹簧吊挂结构(见图3);e.空调机房是噪声源大户,因此可将其围护结构设计为隔音材料,且尽量少设计门窗,且门窗应采用双层玻璃隔声技术[6]。

  2)水管安装时噪声处理措施。

  水管安装要求冷冻及冷却水主干管采用弹簧吊挂结构,而且要求不得固定于楼板,必须固定在柱梁结构上,且梁与梁之间的水管采用槽钢横梁固定,水管穿过墙体等结构必须利用套管,且套管和水管之间要填充阻燃材料。

  3)风管加装消音结构。

  首先,风管的制作、质检应严格按照国家标准进行,在风机进出口安装阻抗消声器;进风口采用消声百叶结构;风管关键部位(诸如:转弯处、管段连接处等)设置消声装置,消音装置的外部采用保温、吸音材料包裹。

  4)水管支架噪声处理措施。

  设备运行一段时间后必然因震动问题给支架造成晃动等损害,因此在设置水管支架与其他刚性结构连接处,必须加装弹簧减震器,以此消除之间的震动噪声。

  2.3空调系统结露滴水问题处理措施

  1)风管、吊架结露问题处理措施。

  风管出现结露的原因是保温层的保温效果较差,主要是由于材质质量不达标,因此只能全部将保温层换掉。

  此外就是错误将风管和吊架统一包裹,使其两者接触,这样就会造成吊架温度低,进而造成水蒸气凝结而滴水。此时应当对全部保温层进行整改,使吊架放置于保温层外侧,避免两者直接接触,必要时加装垫木。

  2)送风口结露问题处理措施。

  送风口结露问题是最为常见问题之一,尤其是在夏季高温情况下,其本质是因为室内温度相对于盘管温度高出较多,而室内温度在一个较长时间内下不来,因此造成室内水蒸气在送风口处冷凝,我们可以通过调大冷风流量,以此降低室内温度和湿度的措施来避免这类情况发生[7]。

  3)风机盘管结露滴水问题处理措施。

  经过统计分析,风机盘管出现结露滴水问题主要由以下三种原因造成:a.盘管和冷水管接口有缝隙,造成水渗漏,此时需要重新连接接口,或者利用防水胶布重新包扎即可;b.由于风机盘管的集水盘安装倾斜,造成冷凝水外溢,此时仔细检查集水盘,确保正常工作;c.风机盘管某些管段的保温层被破坏,造成管道裸露在空气中,因而空气中的水蒸气冷凝。此时需要将破损处补好即可。

  3、结语

  随着当前环境保护观念的深入人心,加之国家各种环保政策的出台,从各个方面都显示出智能建筑的广阔应用市场。暖通设备若设计和安装合理,可以使整个建筑的耗能量减少10%~20%,综合效益非常可观。所以在设计和安装时除了必须按照相关标准完成外,还应对存在的问题采取相应的解决方案,本文给出一些主要问题的应对措施,但每个建筑也会有自己的问题特点,因此需要技术人员透过现象看本质,才能够从根本上解决问题。

  参考文献:

  [1]周雪松.浅谈暖通安装工程的节能施工及质量控制措施[J].资源节约与环保,2015(3):118.

  [2]郑永春.建筑暖通安装施工中常规需注意的问题讨论[J].门窗,2016(8):237.

  [3]马林,王维想,李婷.暖通空调安装施工的质量控制措施[J].商业文化,2011(9):349.

  [4]朱会安.浅谈暖通空调安装施工质量控制措施[J].城乡建设,2012(30):33-35.

  [5]张帅,胡文举,李德英,等.空气源热泵—散热器供暖系统用于北京地区某农村住宅的实测分析[J].暖通空调,2015(8):80-83.

  [6]李雄志,王汉青,张杰.长沙地区空气源热泵地板采暖系统实测分析[J].制冷与空调,2007,7(6):71-75.

  [7]罗高山,高子惠.空调系统结露滴水原因分析及解决办法[J].管道与通风空调安装技术,2012,3(8):36-39.


标签: 建筑环境与设备工程论文
注:本网发表的所有内容,均为原作者的观点。凡本网转载的文章、图片、音频、视频等文件资料,版权归版权所有人所有。